勘察设计论坛

首页 » 综合区 » 试验检测论坛 » 钢材及其他试验 » 跪求大家帮忙!!!桩钢筋(双面搭焊)拉伸后这两组数据该如何评定?
mn56799461 - 2007-9-3 13:05:00
第一组:直径HRB335        25mm(双面搭焊)                                    HRB335要求极限抗拉强度:495 MPa 
极限强度:      (1)  480MPa.  (2)  560MPa  (3)  560MPa
断口距焊区距离: (1)  0mm.      (2)  60mm    (3)  57mm
断裂性质:              (1)脆性断裂  . (2) 延性断裂(3)  延性断裂
直径25mm(双面搭焊)其中一根在极限荷载480MPa时焊点处发生断裂 判定该组为合格还是不合格??

复检
第二组:直径HRB335        25mm(双面搭焊)                                    HRB335要求极限抗拉强度:495 MPa 
极限强度:              (1)  600MPa.  (2)  515MPa  (3)  585MPa
断口距焊区距离:  (1)  85mm.      (2)  0mm    (3)  80mm
断裂性质:              (1)延性断裂  . (2) 脆性断裂(3)  延性断裂
复检,直径25mm(双面搭焊)其中一根在极限荷载515MPa时焊点处发生断裂. 判定该组为合格还是不合格??

  我看书上说第二次复检,强度要大于极限抗拉强度1.10倍,这是工地抽检拿到中心试验室来做的.如果发合格了会不会引起什么争议?不合格按书上说的要求好象也对.第一组试验后由于有一根强度不够而且是在焊点处断的,我重新通知送样后,第二组有一根在焊点处断的,由于是桩基用.跪求请教大家说说这两组数据该如何评定?
冰儿 - 2007-9-7 12:59:00
第一组数据判定肯定是不合格,
第二组数据因为有一根双面搭接焊的极限抗拉强度未能满足规范大于极限抗拉强度1.10倍(即<540MPa),因此也判定为不合格。还有就是,既然是复检,你应该是双倍取样,取样数量为6根,你只取3根不能有代表性。
对于搭接焊焊接钢筋试验时断于焊口处,如果其极限抗拉强度大于极限抗拉强度的1.10倍,根据规范是可以判定合格的。