wangbi816 - 2008-5-6 15:56:00
某简支变连续桥30mT梁预制中,顶板负弯矩设计为4束,施工中少放1束。钢绞线为Φ15.2 5*(1*7标准型),抗拉1860MPa,张拉控制力976.5KN。
kcsjw - 2008-5-6 21:52:00
要验算一下,估计有影响
wangbi816 - 2008-5-10 7:25:00
哪位高手帮忙验算一下!
天地三才 - 2008-5-15 10:41:00
你要把它的所有数据都提供一下才能验算,包括设计荷载、桥宽、桥宽、联长、跨径、上部荷载等等才能验算
lofty - 2008-5-16 22:09:00
预应力可以超张拉一部分5%;如果原设计为预应力A类则建议改B类验算一下,如B类可算下来则用普通钢筋来补充一下。仅供参考!